鲜花( 0) 鸡蛋( 0)
|
楼主 |
发表于 2021-6-13 20:33
|
显示全部楼层
本帖最后由 快乐的罗嗦 于 2021-6-13 21:01 编辑 & m% S+ G. `! _3 |
# {+ e6 F3 c) i$ w
今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。
3 \4 i& u* b/ h: H) }# @5 t4 J: x, }& `0 U- D( I
检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。7 K* V/ ^$ C1 w# l
6 J4 y( K' ~9 x: G我的观点如下,2 B" ^# z/ x8 p# q( N: A
2 K- f, d% A6 |* O' [& r先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。+ o" P" d _1 T2 B+ G" d
6 @. t. `" ~3 q! `这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。
8 h' @1 F7 g% q9 e" b: g0 K7 c/ j, V
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。5 J% u( w1 n3 f( N
* K0 k" G# }8 G) m
检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI
( J$ h# Y7 I) A. O
# u& J# _& r: _1 t, ~8 n9 V6 x- m插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。
# {. h B& z8 _" W+ {6 B* O- W, T r5 E
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。- b+ \/ G# U2 |5 l. l/ L/ c& z# G2 T
, G- i& f: h K
就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。
% ?. A' }( O0 S; @* o0 y, a* U U2 w+ }. F5 ]5 w* E( p" Q
房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。, f4 ?9 A" e! n; T9 R
9 N: C- A& r- N* T
. @: }2 ?1 K$ I3 H补充内容 (2021-6-13 21:41):
$ r5 F O) i6 C( |9 Y' n6 f白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。5 f( K ^ A$ U" u+ G# f
3 H% T# U3 |* p* H8 \
补充内容 (2021-6-13 21:43):. l# \, ^6 W8 Q1 I) ?# ]) |
这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。( v) s) {8 M Y8 x k
. l4 b% V2 z L- x- B. W- f0 p, {
补充内容 (2021-6-14 09:35):- K" W4 L3 Q/ t; O b- j' ^! f
我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|