四. 氡气的检测
) M" c+ K8 P; y$ v: X
* K' I$ A* ^. f4 L/ k( v先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准3 A3 K( w7 Y- Q$ B$ \7 b8 e' _- \/ F
5 Z7 g. B1 {6 J! b! Q' {8 S8 _加拿大室外平均水平 10 Bq/m3
/ h/ Q+ b% i. }! A/ Z' ?+ A! }* g加拿大室内平均水平 42 Bq/m3) s" Y- F) D( G, P: w
加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3& z: E& o9 [. c4 g: i3 i
美国室内控制标准 148 Bq/m3$ H0 {9 s8 u8 B: P" i- X5 v
世界卫生组织室内标准 100 Bq/m3
: u6 K& \3 z- c
0 r9 y% _/ S: ~) H' N, zHealth Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。+ C% p( H- P9 f( k# |
2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。
1 x, n( p, m( }" s- AC-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。- {7 z- F6 x$ c) G4 M
1. 测量周期" W1 [' P5 n. a7 Y
由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。3 @# [8 K) K# c9 b- C1 R
但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。3 w* Q. w8 n( D& a0 Z
) w* E2 u: R% ]% r/ m
2. 测量位置
5 }2 F( U y; I) Y, s" U一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。
; R; r7 O- |0 |根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:. s5 a: d2 h0 @" D, ^% P
距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。
, m% w4 O# c! J* d9 S! Y放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。# P7 J( J+ a- e' i8 t9 e8 {
测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。 f: k3 }- d+ j% J
5 b O: I* q3 A1 V
3. 测量结果% A) h& m( L1 @- [; Y1 x, A
按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。
1 ^3 Q- h" [8 G当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。9 {+ h0 }- a. ?" }: ^5 K9 L. \
, |4 `' ^3 e( Z* A# B
虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。
& I9 I$ r; [0 i& ?) F9 T3 h; F' ?& U' J% L
+ \5 H9 R3 D/ J
+ o4 k$ ], u; g/ N! b* G
3 v# j' j0 ]1 Z4. 测量装置4 b' I& O7 O0 Q1 m
由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。5 J7 l# {" {+ P* i# P" z- Y
|
|