老贾,感谢回帖。
' \% p0 @# v5 s& O" d
0 [0 g% n" c& t# c) N, }确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。* k. Z3 a" t% ^- o$ H- I, L4 u$ Q
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。4 v* y2 ]. }/ G
, V* K4 `# d% u+ K. K+ W
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:8 M7 T0 Q& t/ R; L
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
+ R8 _5 |1 \2 C: [1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245% P5 f3 O: Y" D4 I$ {. c) i$ d- R
% g/ |6 a& }; G) D0 E
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
0 |0 j( d9 k' y" i: [2 f4 u. P" J8 T/ O q* P# p
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255" J. P) A; U- ]: `% X$ H4 r
" f) _4 ?6 n, r7 c& a4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260' U" r3 V3 {, f
5 v/ n" x6 d4 _4 T/ T; V可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。' C. _2 H: }1 u4 A7 O' a5 h# r
. A$ g! T+ b' S7 [7 t: g) z因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。+ p' T* b0 l# S3 g2 E1 a
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。( b4 w. a) Q; |+ a* |9 w6 U
8 C; G% P& b: G' X/ O2 P
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
' r8 r) u/ f1 l! T8 O; U1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
, {& l" h% ?2 B2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
- `$ }* Z; b: b# l% J% P3 b3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
/ s! ^" g5 U4 W# c- G. t0 f4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?1 f7 R/ n& {: X9 y5 B5 [' J
4 Q3 v4 k! b- V$ P# _6 H8 J2 h _
以上疑问,还望老贾何众高手指点。" A( k& ? J! f( z! Y" q9 Z# d
) \" j, @6 Z' \* L7 K$ l7 u谢谢7 ]: e: L+ ^9 u( @4 a' H6 r
% O& a' Q3 m' b( Z6 s
richard |
|