测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。 8 F8 O. Q$ J& B) F: ]+ C) U3 L: g w5 Z# o% u2 X. x
根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。 / E7 J& z4 Q' @/ m6 B: l' g( m+ V* z- U; c2 Z
口诀:; U' M. _# z6 g/ }$ W
9 S) D' }9 i, J/ ]: e( T 已知配变二次压,测得电流求千瓦。3 _& F4 B3 {2 F8 m+ z' t
7 c; u; [- J& B) A% i+ z4 r1 y$ X 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。& `4 }$ o2 E8 Z6 o
. t: @4 j4 R" ^* _! {" i
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。 . h9 U9 c+ c. c+ s4 |- H$ o# ]2 p 5 R. W- G( o5 K/ u/ ?3 }: I/ @7 E 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。 + [# \6 ~! k* s+ N: t% C: A' U$ x! F% D* R2 K5 Q
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。 4 _" |3 \! X3 P _6 R % J( d; m5 B/ X% i( {" } 电压等级三万五,一安五十五千瓦。& N1 c& L1 f4 _* v
' D2 G- I; [# U; K/ n
说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。 H% u" k5 T5 `3 j& v : w' c; I T4 M4 x 当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。