埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
楼主: korg707

[技术互助] 需要学习PLC CNC的同志请在这里交流

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-3-20 20:10 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如果您对数控机床的物理结构及电气原理还没有一个系统的了解,那么首先建议你咨询一下你周围的电数控维修电工,先简单的了解然后再下手,会起到事半功倍的效果。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-3-23 16:56 | 显示全部楼层
谁有西门子HMI的软件WinCC_flexible?我从国内带来了一个西门子PLC s7-200和触摸屏TP117B,想学习用,但拷过来的触摸屏软件WinCC_flexible不能安装。
老柳教车
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-12-14 07:20 | 显示全部楼层
汽车制造业cnc一般用simens  fanuc 的比较多 ,robot 用abb fanuc的较多 ,总线一般用profibus canbus interbus  磨床landis比较有名.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-12-14 18:55 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
Thank you. NC的程序是PLC的程序吗?3 c9 {6 r% t/ ~
另外,在这里如果做这种PLC,cnc的工作,英语无法交流的话,我想肯定是不行的.不知道工艺流程,怎么编程呢.我觉得专业和经验对lz来说不是问题,如果英语好一切就ok了.( m. G; Y+ I( m1 K6 I' j! u- b
本人在国内做pl ...$ J- q2 T' ?* R4 ?
shenyang-china 发表于 2009-2-8 20:52

+ _- H: V' o4 L请问懂PLC不懂CNC英语很差10多年独立和带班经验到爱城怎样。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-12-15 05:12 | 显示全部楼层
simens 840d刀库轴的设定
2 D/ e1 w0 W9 t, I: a2 Y- P+ _( ~+ C
典型应用:带鼠牙盘的工作台; 伺服刀库轴等。先介绍一下等分的分度轴。9 z+ V/ P3 |* O7 s8 E( n: ~" B
如刀库有10把刀,假定刀位间距相同。
: f( y3 r, c7 V) v7 D4 \MD30500 INDEX_AX_ASSIGN_POS_TAB = 3+ q) Y* Y7 ^2 }) [
使用哪个分度表,如果是等分的分度,那么此参数设为3。
4 n8 i3 J' m1 j如果不是等分的分度,系统提供了两个分度表可用。稍后再说。4 c/ D9 j0 q3 r, d. @" S
MD30501 INDEX_AX_NUMERATOR = 360
0 g: T/ [) U6 A; p0 \) j分度的分母,因为是旋转轴所以是360。当然根据需要也可以设成不是360度的。4 y4 L. q% u: L! g2 p% N) Y
MD30502 INDEX_AX_DENOMINATOR = 10
5 N0 d6 }# n6 o$ F  a9 }分度的分子,即是几等分的
+ ?. y+ @, L. p6 KMD30503 INDEX_AX_OFFSET =
' }% w4 b& c9 r+ @通过此偏移使分度轴的0度和机械位置对应起来。6 Z2 \5 t3 ~) A, k0 t# E* D
MD30505 HIRTH_IS_ACTIVE = 16 B: r7 r% {6 U7 e& `0 Z
如果是鼠牙盘或不希望轴停在中间位置,此参数设成1
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2009-12-28 21:49 | 显示全部楼层
虽然是外行,但浏览了你们的技术交流,为你们叫好!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-19 22:39 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
看来这里搞工控的人真的很少,我是孤掌难鸣啊.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-20 11:45 | 显示全部楼层
看来这里搞工控的人真的很少,我是孤掌难鸣啊.
" d8 E* @9 n6 ^( ^. Y0 a. j" gkorg707 发表于 2010-1-19 22:39
. u6 j( B5 G) ?$ p
' }! ^' R. q6 |( W1 c8 x( W  [  F

" H4 D4 ^! k; K/ B+ s6 e6 p/ J6 GI COME TO HELP YOU
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-20 21:51 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我所接触几个油田,也用PLC,但使用量不大。大多是DCS
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-21 01:23 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
现在的plc和dcs已经没有很大的差别了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-30 21:56 | 显示全部楼层
我从国内带了一台三菱FS2N 64点的PLC,谁有触摸屏?大家拿出来一起学习和研究一下。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-5 11:42 | 显示全部楼层
840D software limit switch " A) J& C1 F" T

( _* u# }! c! e& [5 Q" n由36100和36110来设定第一软限位的正负范围,在默认情况下,第一软限位生效。而第二软限位通过plc信号使其生效。
# {7 i7 Y2 D) A0 GPLC信号DB31, … DBX12.2 / 12.3 (2nd software limit switch minus / plus)
. I+ H2 x+ j/ v6 W- [# K在第二软限位生效后,第一软限位就不生效。软限位只有在机床回参考点后才生效。 7 Y+ S& r) R8 p1 @  ^8 ~
加工区域限定: ) ~4 g) ]8 a3 r* D2 `' q
SD43420 $SA_WORKAREA_LIMIT_PLUS (Working-area limitation plus) : v. C( O6 a& t$ I, R! m9 L
SD43430 $SA_WORKAREA_LIMIT_MINUS (Working-area limitation minus)
& S  D' c) y- m& K: {/ {SD43400 $SA_WORKAREA_PLUS_ENABLE (Working-area limitation active in the
. M& _/ K6 H8 u        positive direction)
0 m+ ?% m( b0 H7 ?2 v/ y2 ^1 ~SD43410 $SA_WORKAREA_MINUS_ENABLE (Working-area limitation active in the 4 z' L9 z. j" q% U1 c
        negative direction) # p: r5 {/ C: G3 }) I' t& J9 O1 y
在加工区域限定中考虑刀具半径补偿: 4 U' V3 U! E. {$ e6 u8 E8 U+ D8 a9 h
MD21020 $MC_WORKAREA_WITH_TOOL_RADIUS (Consideration of the tool radius in the , n7 N7 N- D+ |; G6 D9 n
working-area limitation
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-5 12:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
43# korg707 # m7 I& n: O$ p8 f& N! g
' F! b9 v6 z1 `0 q/ w

; l0 }/ G0 C  u: x9 J电工论坛成立一年多来,您发表了很多技术论题,送花以略表谢意和敬意!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-23 11:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本人从来没有去过油田,更不知道油田电气控制,请大家简单介绍一下好吗?发张图纸也行 啊
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-23 21:26 | 显示全部楼层
在加拿大,其实高技术并不好找工作,需要的太少了。相对的,技工工作还好找一些,而且工资也不低多少,甚至不低。我知道的一个在这里读出硕士来的人,最后还是能干技工了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-26 00:37 | 显示全部楼层
关于840d测量系统& ]9 \$ z" P/ C* e3 t  z

8 W3 @7 Z# B' ~7 M3 i9 D6 i( t/ o维修机床过程中,经常为了判断故障问题所在,需要切换到第一测量系统,怎么切换呢?这取决于机床数据的设置和PLC程序两方面。
$ M: n& u5 j" \  s大概有以下几种情况:5 H* f3 H: T4 w
1.机床数据MD30200 NUM_ENCS=1
2 a. k0 P8 M% p$ F+ u即虽然有光栅,但调试人员把光栅放到了第一测量参数里面了。这样的话,你只能修改机床数据了,即把所有测量系统相关参数由光栅的数据改为电机编码器的数据。当然事先别忘了备份好数据,并且注意记录修改过哪些数据。 这个比较费时间。所以机床厂的调试人员最好不要用这种方式。0 O* J1 H- h6 E/ T6 g! t
2.机床数据MD30200 NUM_ENCS=2 且PLC只处理了DB3*.DBX1.6=1, t& y. ?+ [# w% T& A3 _# M
即机床厂按照两套测量系统设置的参数。这种情况比较好处理,只要在Diagnosis的PLC status下直接置位DB3*.DBX1.5即可,因为同时有DB3*.DBX1.5和DB3*.DBX1.6(同时选择第一测量系统和第二测量系统),那么第一测量系统生效。
2 j5 x* w& T3 E3 M6 D+ _3.机床数据MD30200 NUM_ENCS=2 且PLC处理了DB3*.DBX1.6=1同时DB3*.DBX1.5=0虽然机床厂设置了两套测量系统设置的参数。但你只能修改PLC或修改机床数据。
# g. i7 {3 ]2 w# I  b4 T4.机床数据MD30200 NUM_ENCS=2 且PLC处理了DB3*.DBX1.6=1同时DB3*.DBX1.5=0,但机床厂提供了两个测量系统切换的方法(比如通过开关或M代码切换)。当然这种方法虽然对于机床厂麻烦些,但对于最终用户是最好的方法。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-7-4 22:22 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
upupup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-1 09:23 | 显示全部楼层
顶起技术贴!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-6 01:04 | 显示全部楼层
我回来了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-6 19:07 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
50# korg707 * @$ ~  G  v! K) j! `7 z

4 c7 f1 O1 z' @+ Q; b. I. P8 D
; {# U: X1 `  O) E2 B1 ?" Y; L- AWelcome, are you in Canada ?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-8 01:12 | 显示全部楼层
机床PLC和大型DCS,SCADA的差距还是蛮大的。. Y0 ?$ b# W5 }  c2 I; ]. T3 Q

) M" t* h; G5 Y8 e% A7 f俺完全不懂机床用PLC,呵呵
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-5-3 16:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
很久没来了,大家好吗?
鲜花(5) 鸡蛋(4)
发表于 2011-5-3 22:52 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
53# korg707
$ J: d' ]$ f4 T# {你在加拿大哪个城市?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-27 19:43 | 显示全部楼层
Can not type Chinese, using English,hehe. Z4 v: l9 ]3 S! m
* P; `2 i2 x. b9 f! a! h5 ~$ W. `! _
now using AB PLC  RSLOGIX5000, devicenet etc5 A, W7 s5 i, Q; r: q
Never use FANUC before, do not know CNC,good learning. Good article, upup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-28 16:19 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
不知道楼主移民加拿大成功了没?
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-21 11:59 | 显示全部楼层
我回来了
鲜花(83) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-21 22:42 | 显示全部楼层
korg707 发表于 2009-2-8 18:28
% x" }2 A5 g$ E( O( [) y6 Zcnc的概念我就不多讲了,大家可以在网上看,simes840d是现在较为流行的一种数控系统,很多加工厂在用,包括GM ...

/ @2 b: X& u7 M! ~3 R; ~请给我们讲讲什么是profibus bus system ,灰常想知道。谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-23 11:53 | 显示全部楼层
smart007 发表于 2015-3-21 23:42
8 }' A5 ?' C; J/ A% ~请给我们讲讲什么是profibus bus system ,灰常想知道。谢谢
  p0 ?& v1 s4 E* D! I3 P
这是一种通信协议,工作原理比较复杂,但在实际应用中非常方便简单。打个不太恰当的比喻,就像是家里的电灯,如果每个用户的电灯都直接从发电厂接线,这是一个多么庞大的工程而且其工作起来也不可靠,但是通过高低压变换传输后再分配到用户就简单可靠多了,且成本大大降低了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-24 21:28 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个要顶
鲜花(1005) 鸡蛋(11)
发表于 2015-4-10 15:35 | 显示全部楼层
korg707 发表于 2009-3-15 18:49! C) h5 D% B3 V0 B5 l: D" z9 L
cnc里的plc不需要你去编程,如果你会的话,那就黄金万两了,呵呵。还有你说cnc编程你都会,不过你应该学学 ...

- G- O8 u# k0 p8 R/ Y我肯定会,1992我用 HEIDENHAIN TNC编程0 V( E, a* T* ^. e
Windsor 用 HEIDENHAIN(German), 用tebis software