测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
4 \$ c; P# `$ n9 z) l: w
% n6 J4 ?0 y  e' U( c    根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。$ v5 {: ]4 ]" v
/ p$ O" s/ X2 F6 V
    口诀:
; G4 v( x+ w5 h) _6 s( S1 y1 F+ `* t2 p
    已知配变二次压,测得电流求千瓦。
0 u+ C2 }  m4 M  t+ y5 i1 U
, A9 e1 U# c% N7 j+ A3 t    电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
. Q& {2 w; [2 t1 o
- u" p* m; T$ u5 Z7 r( z9 U    电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
6 R$ f4 k+ f8 ^% f
% A" o6 T' s; |# @# j* k    电压等级六千伏,一安整数九千瓦。4 v1 r1 b* v; i/ q( f* p, [  D! W
( j6 U+ @& Y( E
    电压等级十千伏,一安一十五千瓦。. s4 ~5 C, P# [* T' a
$ j, s1 b2 K8 i7 ^# e3 J6 S1 {
    电压等级三万五,一安五十五千瓦。
- Y. i/ C# B% z' k: z6 H
! O  T# l; G1 }/ @2 b6 e    说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。" U: ?) G- d5 Z) D7 R

4 P. ^' X7 \- `  T- S$ b    当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。