2 D: b# d( ?! I" G
3 ]: t: u' `1 z. J3 S最近工作中更换了一个缺相保护器(PHASE FAILURE DETECTOR),在网上搜集到厂家的资料,与大家共享。% H# V$ ]+ K' v! O2 X$ C
    附图中,CC在三相都带电的时候,显示为低阻,相当于常闭触电(NC),控制回路接通,电机可以正常运转;在缺相的时候表现为高阻(NO),控制回路不通,防止电机缺相运行。

DSP-1L phase failure detector.pdf

159.1 KB, 下载次数: 116

鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:36 | 显示全部楼层
乱码
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:46 | 显示全部楼层
现在这个时候,估计没多少人关心技术贴咯
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:48 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
夏日中的一丝清凉
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 21:48 | 显示全部楼层
试了两次,都没有打开链接的PDF文件。郁闷。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-18 09:20 编辑 2 j4 a4 ?1 W* }

2 B" ?6 _6 b: B+ w1 r这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。4 i$ F; j6 E' V
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。( k/ V3 H% m0 {0 `4 w+ X
图纸如此,原因只有设计者知道了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 19:34 | 显示全部楼层
我在国内时,做过断相保护器。取3相电流矢量和信号,控制接触器。效果很好。电子线路非常容易实现。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;8 @" Q2 |$ r3 Y. _
其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:45 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
# B% j6 m7 F) oqidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
% @! k% f$ B+ k0 ~# `4 f! ]) }" A
借问,如何仅仅借助一次接线图看出保护器的功能的???
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:47 | 显示全部楼层
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。6 T5 r) H$ j8 j. t# x
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
; h0 V4 |) n4 G9 M0 c; o. S# F图纸如此,原因只有设计者知道了。7 c8 W, l) R. t6 q6 n
四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57

: {+ e) y  ?8 Z: G! N你到底是在说什么??
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:01 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;
1 ^# @4 v; V; t" K$ W6 H8 b其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。9 q! p; u& k7 ?( U9 W
四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09

" @5 g# C3 l. L专业的东西不要信口开河。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:02 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。+ Z$ N2 {7 |* U7 ?# q* T
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
2 D) Y8 O3 N9 V1 @* R4 O& r图纸如此,原因只有设计者知道了。
. o7 f* I; w' q* ^四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
" O  |- K9 R: }- W; C- S
你到底是在说什么??
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 06:11 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
问题
1 ]  Q# M0 x5 f, J# M2 C, h" k那位能够设计个最简单三项缺相保护电路,组装起来也是最廉价的?
+ m  A8 O, o, ]& M. T7 X我以有简单的答案,想交几个合格的电工朋友。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 07:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-21 09:21 编辑 - T( [  P, f/ ~9 n7 ]
3 u& o7 q0 A# M5 Y4 B4 L
10# changlu
; u8 a! G$ i* h+ r+ O$ j" h
) h5 M. b& o5 |8 V' X- F" g# {- N  f) ^; T9 j
以前看过你的贴,我感觉以你的水平应该明白我的意思。从一次接线图可以看到,这个控制器进了3相电,由此控制器的名可知,它应该能测量这3个接线端子(控制器本身)的3相电压是否正常。请注意是电压。如果缺相或某相电压低,应该能输出控制信号。在这里是一接点。2 y/ E' R/ B/ G" c: m9 M
我认为理想的保护,应该测量3线电流,如果缺一相电流,则另两相电流就一定升高,因为电机烧掉是由电流不正常引起的。这样任一相出问题,都应该能切断电源。当然,这里我们说的是缺相保护,不讨论其它。- R0 q3 |5 U! B

0 Q1 b  w9 P8 ]请看一次图,如果接触器以后到电机的线,某线断了。这个控制器没可能测量到。所以我说它不理想。
0 k* ]& ^( S/ N$ Q; u5 k. I$ M* i7 v% y! w2 l+ }7 W
别笑我,本人才疏学浅。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 09:34 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上来说可以采用的方法很多,但采用何种方法完全要根据设备的价值和使用场合决定。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:13 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 19:44 | 显示全部楼层
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...1 ]" C4 j- T0 g8 h
changlu 发表于 2010-5-21 11:12
; [& O% }" u5 q- R4 G8 J8 q$ m: W

) K- L; H7 a) f( G3 Y! H" c, B设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?* |: r% _: n  \: _" ~- h/ }- L: W
我多余多这个嘴,有点不知天高地厚了。专家法眼过后“肯定”是完美的产品。
( l/ R. y  y) s  F* f2 }4 ~2 g8 v5 {7 w7 _( b1 W. y
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 20:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。8 A( p3 R, ?6 ~
求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 05:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-22 06:27 编辑 $ G6 U( x# g( g% q4 i' D
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
7 G9 P% L2 \0 i* w$ X  G# K# _: x求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
! i' ?+ Q, S, Y. g' m  d; Vchanglu 发表于 2010-5-21 21:27

" H' {+ V0 K* j  V
, l, C* K) C& `! P- i1 J“但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?”这难道当如何讲,是?还是不是?
% @0 C' e0 n, |4 b; p1 e这种不确定的词汇不适合讨论技术。对吗?
3 K( }# {6 T! A
8 ]% z8 S$ g/ P& ^7 @. \: F三相交流电的电压,电流以及相位的关系?咱明白。这些书我读过。但我不记得有这种结论。我想知道你学的哪本书能给出这样的解释。- |$ s# n! d, z$ F( x7 ]" L
当然,如果你不愿意,我也就不强求了。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:07 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
老柳教车
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
2 K7 y9 d  S- p6 achanglu 发表于 2010-5-22 07:07

  h1 W6 B" o7 z, x8 R抬杠需要俩人,你撤出了,我也没法抬了。当然开玩笑。
) w; A( R6 ^& b不过我实在是不知道你是怎么得到的这个结论。以前感觉你是认真的人,不会是这样一较真,就跑了的人吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2024-6-15 11:15 , Processed in 0.318950 second(s), 23 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表