埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2879|回复: 1

[技术互助] UPS维护

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
- y! }% X7 F0 L8 U2 y# T(1)日检8 X" s2 F8 i  g2 h0 b
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
, T! T; ^' n7 p- x/ E2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;- s$ q( V6 g, o! [5 B/ P: \  x. w
3)有无异常噪声;
4 B3 V7 N: p: K/ B7 P- |3 M4)确认通风栅格无阻塞;" |+ A4 w7 H7 u- n; G
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
, z" h% n6 b. W% R# z% l(2)周检4 H3 X; G% x) C" ~8 |) b: U# M
1)测量并记录电池充电电压;* H. \) u  x6 |: J( k
2)测量并记录电池充电电流;. v8 c7 B7 D5 D7 x( p/ O1 V- X* R) L# L
3)测量并记录UPS 三相输出电压;5 d* H( b0 y3 z% ?0 g6 P
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
3 F* ^7 `$ L4 M# y0 S4 b如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。9 u# I2 B5 {: G; ]
(3)年检
+ A* @$ j6 e' Y+ _* N每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:/ ]/ c& u  ]# b9 U$ C0 E0 R
1)首先按周检的内容进行检查;
, s: k5 y% m+ I2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;# ]) k) A, U( s
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;* ]% x$ T5 Q' S3 p: o# M
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;( J+ {1 W, u8 E6 s7 |# J
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
9 H" D8 j: g' B( H# y+ ~6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:* f) {8 j$ Z" T( c& I* \
电容----检查漏液、变形等
) H# H+ N! {2 k+ V2 X& g7 B. E磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕$ {) c( C2 G5 U- z
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
5 `! T0 J3 f/ E  P+ B. S印刷电路板----检查清洁度和完整性
- h' }7 N; ~! v* i! h7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;* B; b: w# u3 ?7 u6 N
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
: C. ?; y( @! g4 ~. a. z! c9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。' X& [  l; m0 Z
(4)其他检查1 i( A, I6 \2 {" @/ ]' I
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;$ S+ @$ @, l! T6 l
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。' n/ |- K5 K8 C5 C: a
3.1.2        电池维护$ U/ l1 _. _( s! h) Z/ w9 D4 e
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。6 Q7 I9 w( v' N* x$ E8 ]- j" J; r
(1)蓄电池保养9 a/ u. s7 Z: c( _
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:! R  a* ^. p$ \. G9 X
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;7 A0 @& d# @$ L; e0 F* H
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
* W9 Z4 }( P% z3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
# U. Q) i6 r3 b0 h6 B$ Z: U4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;+ c  r0 s7 f0 R! {
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
0 _  L. E8 ?+ o0 t8 [% m( n( l# l6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
" N/ s! l9 o5 ~% b- E+ ~* e5 {(2)手动电池自检& M* [! {& ~2 O; Z8 m( C
允许手动电池自检条件为:' U$ c! O0 a# Y9 e5 H8 w
1)电池接触器闭合;
2 n5 m3 |. n# K8 X- o2 J2)电池处于浮充状态;
/ i" F  {5 U& ~( J% \  D3)整流、逆变通讯正常;+ e8 ~  f; E+ ^' n8 h; I  R
4)电池状态正常;  b3 H- l4 ?# Z5 Z1 }7 P" P- U: Q/ O
5)整流器工作正常;
3 O" K6 y: t+ ?* V( q6)市电电压正常;( ^( d6 b" x/ k) s
7)逆变器正供电;
2 Z# U& \: M9 D3 b7 D& s8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
! M/ N9 j* b. n3 ^( ?1 I9)UPS 不处于联合供电状态。, N* w) k3 V  B
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。) {: S' \8 `* y2 ~- p6 f2 J$ C/ _
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
6 I  F- v" M- L3 q3 s& Y电池自检结束转均充。
. f3 O; M% F# o. q, u(3)自动电池自检
! c# F8 f5 e8 q% n  p# E- d+ c当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
- t4 q* V: q$ @& |9 C" `9 U; N如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。* ]" L' Z$ r5 y
3.1.3        故障检修
6 {: e- A* ~0 l3 K由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。; {% n) ?& X# F3 L# u* y% J
3.1.3.1        故障诊断基础, {, w5 Z; c) G8 j* m: B
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:+ r' l0 E/ G3 U
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;% m2 p# k8 ~! c4 C
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;. X/ E& U  I! ]' K
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。' Y+ j, z4 w; R/ ^
3.1.3.2        故障诊断步骤
; S* W6 E5 `, q【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。# M- J+ B# G6 Q2 k+ _
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。( q" ?. w2 Q1 s9 r1 L" j9 ?) R
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
, a. ^/ Q& t. p5 e  w- b" ]9 h3.1.3.3        异常处理, i! Y* x6 I' C" ~5 A6 H
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。* s7 a' L  ^8 V# ^. U! Z2 I& K
表1  无告警指示的故障处理
( b: |7 U  j. a5 j, @, M9 P) g序号        现象描述        原因分析        处理办法8 w8 ^- _5 ?1 X/ J" |
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入5 A- x/ [% v7 j5 \
B.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求3 O' b6 h8 z# h
2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当
  F# D! U: S( }3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
" D& y6 ?. L# ^; r* a& r( ?当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
/ \& Z1 K& x( f) L" P' YUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。1 z4 n, p# C- B8 a9 J

" [: ]5 J' r; |. FiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件- i& {! N$ F  Y' ?' x, U
1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器
! @9 w  W7 ]! N1 ]% F0 A( b4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z
3 W! [! q: d! B$ M2 `6 H5 H7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP" y1 x5 e1 n, E
10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2
: Q" Q/ j' m$ |7 |12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3
7 v5 E0 K/ u& R0 l6 a1 k2 L5 E15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5 - W( ?' b. a9 V' _
18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
8 y" v& [8 f' a, `6 v21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个
% B3 Y& D1 h- n; P/ t' V4.2        显示控制面板
. b4 @9 y$ F6 B1 y显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-20 21:40 | 显示全部楼层
通常都是签合约由厂方维护的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网