部分常见故障及处理
' ?8 _, W5 u% `% S1 ~1、 执行器阀杆无输出: 6 e$ d' ~* Y2 l$ d' {' H$ K
A、 查手动是否可以操作。手自动离合器卡死在手动位置,则电机只会空转。   j$ f6 C- ?& a' n! Y7 W% n
B、 检查电机是否转动。
: V4 w5 t: q6 t0 qC、 手动和电动都不能操作,可以考虑是阀门卡死。 7 E# R1 F8 L$ J: _0 n
D、脱开阀门连接部分,如果阀门没有卡死,检查轴套是否已卡死、滑丝或松脱。 ( S+ M! f. }' m4 U; G! I
2、 在全开/全关时不能停留在设定的行程位置,阀杆与阀体发生顶撞。“关/开阀限位LC/LO”参数已经丢失,应重新设定。或将参数“力矩开/关”更改为“限位开/关”。 5 U/ u, ]+ Y2 ~1 Q1 B5 I7 |
3、显示阀位与实际阀位不一致。重设限位后,动作几次,又发生漂移,应更换计数器板。
$ E  d7 i0 O. A# f" R4、执行器工作,但没有阀位指示,检查计数器,可能圆形磁钢坏了或计数器板坏了。如果接线端子22/23没有4-20mA电流信号输出,可以考虑更换(伺放+)位返板。
8 B, j9 Q$ S5 B' j4 H. J+ F% \5、远控调节状态下,上下摆动不能定位,可以增大“死区调整参数Fd”;但增大该参数到20以上才不摆动,可更换伺放(+位返)板;如果更换后故障依旧,建议:把电机更换为低速的电机或扩大轴套和阀杆的螺纹螺距。
5 T* k- F. @: O* }4 p6、远控/就地均不动作,或电机单向旋转,不能限位。检查手自动离合器没有卡死,电机没有烧毁:可以检查电机电源接线是否正确或三相电源是否不平衡。 % {5 ^5 l: N0 O8 F. v# G9 e3 w
7、 远控/就地均不动作,量电机绕组,过热保护,电磁反馈开路,电机已烧毁。 : t8 B; W8 R6 {5 \1 j* D
8、 远控/就地均不动作,用设定器检查,故障显示:“H1力矩开关跳断”;“H6没有电磁反馈”。测试(固态)继电器没有输出。更换继电器控制板或电源板组件。
5 J0 p4 ^4 Z2 ?/ V% f) T9、三相电源一送就跳闸:继电器控制板有问题或电机线圈已烧毁。
$ u/ U+ ]; t! {* u0 ]10、 因电源电压高(400V以上),熔断保险丝,更换执行器保险丝后又被熔断。检查,电源板硅整流块正常,电源变压器初级电阻过低,可更换电源板组件或电源变压器。 3 x6 T+ ^, W3 Y& H
11、 背景灯不亮,检查三相电源正常,可能是执行器保险丝已熔断或主板电源线松动未插好。
2 G/ j/ t9 v* x! F9 [) T12、不带负荷时一切正常,带负荷时,开阀正常,关到40%左右就停转,“关闭力矩值”已设为99,用手轮可以关到位。刚安装时可以关到位,用一段时间就不行了,建议换用大一档的执行器。
; `. X) ~2 T* h3 J6 O2 `13、 手动正常,电动不能切换。手自动离合器卡簧在手动方向卡死。可拆卸手轮,释放卡簧,重新装配好。 $ _! h, `- G4 a- N
14、执行器远控/就地均不动作,开/关到位指示灯闪烁,检查电池电压过低。执行器在主电源掉电时,已丢失设定的参数。更换电池,重新设置。
& U6 z  c% h! y  [15、 执行器动作正常,但无阀位反馈。量22/23回路仅有1-3mA左右。重新设定,不起作用。更换伺放+位返板;把反馈回路断开,反馈信号正常,属外接电缆故障,更换电缆。
) n5 x3 X$ O/ U! R9 t0 a' ^# ?4 `16、 执行器动作过程中力矩保护跳断,增大关闭/打开力矩值设定,故障依旧:检查执行器润滑油是否已干,阀门是否卡死。 - @. |1 Y. H" d4 G+ Y3 q
17、阀门关不死,重设行程限位。重设后故障依旧,阀门坏了。
% c3 S$ j8 @% [! k8 O$ ]2 `4 ~18、执行器设定及动作正常,就是不能超越某一行程位置。阀门卡涩或减速箱机械限位设反。可用手动检查并重新设定。 ! o- R5 E3 ]( T/ Z$ R- d% Z5 a
19、动作过程中,电机振动,时走时停,转速变慢。手自动离合器没有故障,应更换(固态)继电器,再作检查。
: }- }8 K9 U4 E. U  z; ]- _5 a& Z4 ?1 O20、 执行器手/自动时,显示阀位不变化,反馈也不变化。“限位开/关LO/LC”参数不能被设定。主板已坏,更换主板。 6 D" }0 l/ X( H6 L: O7 m- o7 ~
21、 执行器电源板已坏,更换新的电源板,通电后发现新电源板上的硅整流块很快发热。发现主板有个别元件已烧毁,更换主板。 * b% K+ G) t3 H' H8 o
22、 执行器远控/就地均不动作。不接受设定信号,手动时,能显示阀位。更换主板,继电器控制板;可能是开关坏了,开关内的磁钢破碎或丢失。 : W4 p& r3 y' L
23、执行器远控正常,一就地控制就“执行器报警”。更换就地控制板。
9 {5 s5 R" j9 I  Y) m) s9 j24、执行器远控不动作,就地可动作。但显示阀位不变。线路插头松动,重新插好后,其它情况正常,还是不能远控。更换伺放(+位返)板。 + f5 l0 x+ _1 n9 M+ r+ B) h0 Z
25、 就地操作正常,远控不能关。开方向远控时,不论信号大小,执行器一直到全开。重设限位,不起作用,应更换伺放(+位返)板。
& T$ J- o9 J! W+ }; n  k26、IQ MK2新品,屏幕上显示“阀门报警”符号,手动报警符号可消除。就地正/反转,继电器立即动作跳闸。拆开电机,更换力矩传感器。 ) n5 ]2 r/ n; K7 a
27、 背景灯不亮或显示杂乱的符号或三个状态指示灯同时亮,更换主板。运行指示灯和开/关到位指示灯,二个指示灯同时亮,限位与阀门旋转方向设置矛盾,重新设定。 6 l& `# V& [* L* Y. f
28、一些报警接点不能切换,不能检测远控/就地状态。更换主板或输入输出处理板。
( x# s: T: o( D, p9 ~还有一些故障,主要由安装、设定、操作不当等原因造成。有时是几种故障参杂在一起,需要结合“报警显示”和“H帮助显示”逐一分析检查。