本帖最后由 四处流浪 于 2010-5-18 06:19 编辑 " G. r1 D/ \, P% K  O3 T5 |

" O, z7 p6 n3 c' y' N# c最近工作中更换了一个缺相保护器(PHASE FAILURE DETECTOR),在网上搜集到厂家的资料,与大家共享。
5 ]' U8 p1 o7 u, E7 V( f    附图中,CC在三相都带电的时候,显示为低阻,相当于常闭触电(NC),控制回路接通,电机可以正常运转;在缺相的时候表现为高阻(NO),控制回路不通,防止电机缺相运行。

DSP-1L phase failure detector.pdf

159.1 KB, 下载次数: 116

鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:36 | 显示全部楼层
乱码
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:46 | 显示全部楼层
现在这个时候,估计没多少人关心技术贴咯
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:48 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
夏日中的一丝清凉
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 21:48 | 显示全部楼层
试了两次,都没有打开链接的PDF文件。郁闷。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-18 09:20 编辑 3 V9 z( k$ c) Z1 t" ]9 ?8 y. y* g

! ~! W$ `6 W5 D! d1 E+ M# @这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。* S9 n; Y& M# g
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
( B, {. y/ @( x: v4 {5 Y" y1 Q图纸如此,原因只有设计者知道了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 19:34 | 显示全部楼层
我在国内时,做过断相保护器。取3相电流矢量和信号,控制接触器。效果很好。电子线路非常容易实现。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;$ U# V# f8 }9 I. V  R# `1 S
其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
老柳教车
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:45 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?4 o, N, A4 ~- t* W+ l
qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17

0 z) Y0 ?( F$ ^; n0 w( w借问,如何仅仅借助一次接线图看出保护器的功能的???
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:47 | 显示全部楼层
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
. D, E6 y# y" L. x# Q1 _这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
  n6 |! |$ n6 W! r& O( t图纸如此,原因只有设计者知道了。  y1 }. m! f4 Q0 U% D. u8 i% b
四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57

2 L* J9 z, P$ \5 S. n3 C你到底是在说什么??
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:01 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;7 E1 n1 H" I4 Z( w: i; ~- E
其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
  o1 f. t" e$ y6 g$ @四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09

( |8 ]. K- A& ?' ]* z/ d- w! l  y专业的东西不要信口开河。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:02 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
5 H0 F! s8 D8 H/ D这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。# B9 L, Z2 p2 v* R: d: v% |) k
图纸如此,原因只有设计者知道了。
# h; T# F7 S" C四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57

# }; c/ F. y, N. R' z你到底是在说什么??
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 06:11 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
问题
6 Z( x/ |4 b' ]* q那位能够设计个最简单三项缺相保护电路,组装起来也是最廉价的?
9 B: R! ^- ]% I, {我以有简单的答案,想交几个合格的电工朋友。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 07:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-21 09:21 编辑 : x7 B0 j5 j: C0 P

  g6 p: |6 U9 u- @3 A 10# changlu & {& P; Y3 w! ]/ N( q

; z0 {' b4 k+ L. {3 M3 z4 r  z9 j" Q" H! d- `4 j" n
以前看过你的贴,我感觉以你的水平应该明白我的意思。从一次接线图可以看到,这个控制器进了3相电,由此控制器的名可知,它应该能测量这3个接线端子(控制器本身)的3相电压是否正常。请注意是电压。如果缺相或某相电压低,应该能输出控制信号。在这里是一接点。
9 H5 L  q4 J4 c0 N我认为理想的保护,应该测量3线电流,如果缺一相电流,则另两相电流就一定升高,因为电机烧掉是由电流不正常引起的。这样任一相出问题,都应该能切断电源。当然,这里我们说的是缺相保护,不讨论其它。
! L! x; b9 l9 H8 o+ S
1 h; R2 W3 F0 W; Y% G请看一次图,如果接触器以后到电机的线,某线断了。这个控制器没可能测量到。所以我说它不理想。+ k$ t# f* U, A8 A+ H7 f7 ]/ j

( K: _1 }0 X7 L别笑我,本人才疏学浅。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 09:34 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上来说可以采用的方法很多,但采用何种方法完全要根据设备的价值和使用场合决定。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:13 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 19:44 | 显示全部楼层
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...6 c" C  {* D! V* K
changlu 发表于 2010-5-21 11:12

; L/ T* h6 v7 s9 a" |4 V( P4 Y
6 U' t* ?  s1 ?! r$ D) |% S9 v5 o; U设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?  t2 L+ m7 O* Y
我多余多这个嘴,有点不知天高地厚了。专家法眼过后“肯定”是完美的产品。$ N9 C/ \* @% |, T5 I

; B" X: ^+ I- K8 Q9 [4 {3 v% R* ?后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 20:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。( ?( k1 p, M3 k/ `' V- u/ a) c& S
求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 05:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-22 06:27 编辑 ! n; [% J1 ^0 ^' }% p* M
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
) [5 |2 _5 ~: r4 U  h求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
8 Q. z' \5 A% w% m# I- ^changlu 发表于 2010-5-21 21:27
- `5 E5 h3 D! ~) W: E4 K, A
: X, f% H: u/ i: W% |7 @/ `
“但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?”这难道当如何讲,是?还是不是?
8 ^+ d( G$ d/ O+ I$ h- j1 y, L这种不确定的词汇不适合讨论技术。对吗?
2 D3 \( Y3 e. ]% ~' i; `* P! G! E. L- X" \9 C! |) B8 |
三相交流电的电压,电流以及相位的关系?咱明白。这些书我读过。但我不记得有这种结论。我想知道你学的哪本书能给出这样的解释。
7 E8 @" Q  Y- |/ r7 o: A当然,如果你不愿意,我也就不强求了。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:07 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。6 s! [2 f+ y8 C$ \: Q: L
changlu 发表于 2010-5-22 07:07
3 b# _8 M2 e$ b2 x. m
抬杠需要俩人,你撤出了,我也没法抬了。当然开玩笑。
& Q8 i2 ^$ {1 [! e, d' @% N' B! D0 B: l不过我实在是不知道你是怎么得到的这个结论。以前感觉你是认真的人,不会是这样一较真,就跑了的人吧?