发表于 2015-7-26 18:39 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问老杨买1965年左右的房子风险大吗?是不是需要投入很多精力去维修? 另外这边的房子从房子质量来说通常使用多少年会考虑推倒重建? 可能表能达不专业,本人想买老房子但又希望能规避风险。谢谢!
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-7-27 12:29 | 显示全部楼层
amethyst 发表于 2015-7-26 19:39
! }' Y' O) ^4 T! b% l- c请问老杨买1965年左右的房子风险大吗?是不是需要投入很多精力去维修? 另外这边的房子从房子质量来说通常 ...

0 f' ^/ \2 x/ c/ R$ Z6 i/ ^. y买六十年代的房子有多大的风险,要看具体的房子,不能一概而论。我在五年前买了一个1965年的房子,房子里面很破旧,第一年花了4万块钱重新装修,第二年花了4000块钱换了新屋顶,第三年花了1000块钱换了热水炉,然后还换过几次洗衣机、冰箱。上述这种情况是很常见的,就看你是否能够接受了。. i0 H1 |1 n, t& O' r, `0 U
8 c9 Y% M) T" u
本地的房子通常使用100年会考虑推倒重建,但实际上在大学区有很多七八十年的房子已经推到重建了,而唐人街那边也有很多房子超过100年也没有推倒重建。这是因为建筑商考虑的是:利润。

鲜花鸡蛋

amethyst  在2015-8-9 09:20  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(44) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-8 20:43 来自手机 | 显示全部楼层
请问老杨: 房子的 floor plan 显示main floor和second floor高度是 8'-1" 。OSB 宽度是4'。两块OSB 横向放置,加起来也就8'。中间有1"缝隙。为什么要留这么宽的缝隙?
鲜花(73) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-8 23:21 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
请问老杨,现在是买房子的好时机吗?自主。我们年底前需要一个房子,是应该现在就出手还是再等两个月?我们最晚能等到年底。房价在这两个月会有大的变动吗?当然我知道没人能预测,只是想听一下你的个人建议。谢谢
大型搬家
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-10 21:27 来自手机 | 显示全部楼层
gaoshangliushui 发表于 2015-8-8 21:43% b: q* T  ^+ ?7 }% x) t& I( R
请问老杨: 房子的 floor plan 显示main floor和second floor高度是 8'-1" 。OSB 宽度是4'。两块OSB 横向放 ...
- {8 J7 n) P5 K+ E: v7 ^
是考虑热胀冷缩的伸缩缝。建筑上任何超过几米的东西都要考虑热胀冷缩,同样的原理我们要在水泥地上割缝,如果不留缝隙的话膨胀时的那部分没地方去就会导致挤压变形。不过不用留1寸,太大了。1/4足够了,留大了对保温不好。
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-10 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
weijia 发表于 2015-8-9 00:218 Z, g/ L7 L5 q/ p2 S
请问老杨,现在是买房子的好时机吗?自主。我们年底前需要一个房子,是应该现在就出手还是再等两个月?我们 ...

) K2 [8 {, m, t( |$ `0 q目前看不出房价有任何暴涨或者暴跌的迹象,从现在到年底有小幅下跌的可能性,估计房屋均价有可能下跌1-2万。均价下跌,并不意味着你要买的那套房子现在就比年底贵1-2万,这里就不过多解释了。如果操作得当,你可能会在房价高点买了一套低价房(高性价比),而操作不当,你有可能在低点买了一套高价房(高于市场价)。结论是,在同一个年度里面,如果你已经做好了准备,也做好了功课,看到合适的,可以随时出手。而如果你没有做好准备,也没有做好功课,即便是在低点,也不一定能够把握住机会。
鲜花(44) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-13 20:59 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问老杨: 6 \9 ]" R' d5 h& O3 |
' u$ h! b# y9 X/ R+ g' i
炒菜的 抽油烟机  CFM 超过多大 需要 special ventilation  ?
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-13 23:42 | 显示全部楼层
gaoshangliushui 发表于 2015-8-13 21:59
) E% w- T5 p* m! O请问老杨:
! d& S* w0 ^; N% C
8 G/ ^8 @8 R: s# O/ J3 X炒菜的 抽油烟机  CFM 超过多大 需要 special ventilation  ?
" X; V2 v7 K/ Y% P8 h& N7 L* t
印象中似乎是230,等有时间查查。有谁记得,也请跟帖回复。
鲜花(46) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-14 10:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
anything over 400 cfm will require a makeup air unit.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-14 11:59 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问老杨:RF1的地,地库装修后,政府是不是也不批准再建多一个厨房(1+1)?有何变通办法?
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-14 17:44 | 显示全部楼层
jijing1111 发表于 2015-8-14 12:59
1 H) _6 v! j! M" ~请问老杨:RF1的地,地库装修后,政府是不是也不批准再建多一个厨房(1+1)?有何变通办法?
6 d8 x6 `: t; T. S7 {
有separate entrance吗?
鲜花(14) 鸡蛋(1)
发表于 2015-8-14 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
老杨 发表于 2015-8-14 18:44
/ c! S( v( j8 P( d' I  s有separate entrance吗?
; L7 z( W- P2 B& ^. }" J1 _
只要有secend kitchen、secend bathroom、separate laudry、 separate entrance的basement是不是都有可能被approve成legal suite?以前听说一定要有separate furnance才行
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-15 08:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
James-s 发表于 2015-8-14 23:096 l( v1 s: v% X# J6 `
只要有secend kitchen、secend bathroom、separate laudry、 separate entrance的basement是不是都有可能 ...
- K- R" g. q+ i5 j, l1 W9 x
separate furnace 可以没有,separate laundry也可以没有,其他的不能没有,另外需要parking。
鲜花(14) 鸡蛋(1)
发表于 2015-8-15 19:42 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
老杨 发表于 2015-8-15 09:55" i3 m4 ~0 X! y+ I: M/ o
separate furnace 可以没有,separate laundry也可以没有,其他的不能没有,另外需要parking。
" P) a) O8 ]) [6 p. i
谢谢老杨 知无不言言无不尽为我们解答
7 i6 g5 C7 \. N, [# @4 n, v, c! ]2 B) {
还有一个问题是 窗户也一定要符合规格吧
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-16 15:35 | 显示全部楼层
老杨 发表于 2015-8-14 18:445 @: b1 E/ m) h
有separate entrance吗?
. M( I/ T& m+ a! {0 _
有。露天的车位需几个?是不是您列的几项都有了,就没理由不批?不用征询邻居意见了?还有其它的吗?比如面积与房间的比例,与锅炉间隔的尺寸。。。。。等。先谢了!
鲜花(44) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-17 18:47 | 显示全部楼层
多谢老杨!和189 楼主。
大型搬家
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-18 21:53 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
jijing1111 发表于 2015-8-16 16:35# L7 s9 T& W7 q3 U1 u
有。露天的车位需几个?是不是您列的几项都有了,就没理由不批?不用征询邻居意见了?还有其它的吗?比如 ...
5 ^- U6 v4 x$ _( o9 K3 [
如果地下室做了两个卧室,需要增加一个车位。三个卧室,两个车位。: g6 {9 U* A, L% j8 v7 ?( X
3 e0 f9 b& ^# A0 _' U, l5 _& d0 G# H
其他的要求:窗户尺寸、门的尺寸、ceiling的高度、dry wall的厚度、烟雾报警器等。
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-18 21:55 | 显示全部楼层
James-s 发表于 2015-8-15 20:42  r' m5 l* _4 f- D0 k% \# w, h
谢谢老杨 知无不言言无不尽为我们解答 . f& M/ B' r' A8 ?; L$ `

& Q; ^5 `/ U; [8 F  E# d! a还有一个问题是 窗户也一定要符合规格吧

8 Y( B6 t/ `9 F) _+ J是的,窗户和门的尺寸都要符合规定。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-27 16:31 | 显示全部楼层
请教您几个问题:
( C+ M+ v6 X; n% i1、请问2002年的房子,屋顶一般什么时候需要换?) A5 Z& ~! I8 s& W6 R% C
2、地下室已经有一个pump,请问使用年限一般多久?9 I; j) B9 S* i2 z! R
3、有必要安两个pump吗?听说有一种不是接电而是用水管流水驱动的pump,这个是不是更好一些?因为万一停电也不会影响。- H8 l# w1 f4 |+ C
4、deck和fence不刷漆会不会影响使用寿命?
- @! `& B) D; H+ S# d0 Z) e+ X谢谢!
大型搬家
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-27 23:18 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
小青蛙 发表于 2015-8-27 17:31- v( }/ w$ {+ v1 A
请教您几个问题:
  X6 s7 x8 S3 m5 p" k2 d1、请问2002年的房子,屋顶一般什么时候需要换?
& [- B* B  S, b6 |5 z2、地下室已经有一个pump,请问使用年 ...
" b/ T' K' |) [2 p
1、大约再过10年以后。  H1 Y5 _1 T( N( e
2、平均寿命10年。) V0 X: @" \" z1 S( i2 L1 p
3、你的房子所在位置是低洼地吗?如果是的话,可以安装两个Sump Pump,一般是一高一低,平时低的工作。如果你的房子一旦停电Sump Pump就会积满水,我建议立即卖房。
" K' ]$ Z+ I. T4、会。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-28 14:36 | 显示全部楼层
老杨 发表于 2015-8-28 00:18/ `$ n* d7 m5 M* L7 `: j
1、大约再过10年以后。
9 G+ p* r# u  L5 K3 Y+ H* [: ]2、平均寿命10年。
: z: N; J+ Q+ L$ s$ g5 @+ C' D3、你的房子所在位置是低洼地吗?如果是的话,可以安装两个S ...
# ^6 I$ V0 e; e7 ~5 `
谢谢您的回复。) R: o/ s* o9 `' b
是不是有一种不是接电而是用水管流水驱动的pump更安全呢?因为和电无关。
鲜花(332) 鸡蛋(23)
发表于 2015-8-28 15:16 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
小青蛙 发表于 2015-8-28 15:36
( T2 o& Q3 z) [: }谢谢您的回复。! P) ]6 q7 E0 {* E! j4 l
是不是有一种不是接电而是用水管流水驱动的pump更安全呢?因为和电无关。
, `( u( K0 U+ z) m/ h
你要是那几天没用水呢?
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-28 15:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
小青蛙 发表于 2015-8-28 15:36
. O5 M0 o8 C: [9 _谢谢您的回复。
& R- x: {: m$ g# f是不是有一种不是接电而是用水管流水驱动的pump更安全呢?因为和电无关。
3 C& Q5 O7 y4 R4 ~+ o# C! X
恕我孤陋寡闻,我既没有见过也没有听说过您说的这种泵。如果这种泵存在,在我看来也不会是很实用的产品。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-28 16:51 | 显示全部楼层
我也不清楚原理,只是听朋友说到过。谢谢您的回复。
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-31 07:17 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请老杨推荐 做Flat Roofing 的公司 !多谢了!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2015-9-3 13:08 | 显示全部楼层
老杨,问个很愚蠢的问题,请问这里房子的面积是怎样计算的?是按内墙计算(国内说的“实用面积”、“套内面积”)还是按外墙计算(“建筑面积”)?
6 E9 a9 Q. J6 R例如,一间2-story high ceiling 的房子,楼梯口的位置、中空的位置算不算面积?怎么算?还是只是按有楼板的地方算?3 a  _" T* A2 e7 W- ^" p0 N
谢谢!
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-9-3 20:31 | 显示全部楼层
不惑之年不明白 发表于 2015-8-31 08:17
3 Q1 _0 A4 `6 d' ?请老杨推荐 做Flat Roofing 的公司 !多谢了!

# B; x, f8 s- c! Z, }780-716-8168 找小邝
大型搬家
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-9-3 20:33 | 显示全部楼层
anwx 发表于 2015-9-3 14:080 ]8 k% j6 V) }$ K: s6 e" }! Q
老杨,问个很愚蠢的问题,请问这里房子的面积是怎样计算的?是按内墙计算(国内说的“实用面积”、“套内面 ...
3 f% A4 s" H7 k
您不用谦虚,这是一个很常见的问题,很多人都问过。
" a8 k5 N, c9 M
* L% w: z1 B4 Y1 V! l房子的面积是按照外墙面积计算的。如果有high ceiling,这部分只算一层的面积。楼梯也算面积。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-9-8 13:18 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
老杨 发表于 2015-8-18 22:538 L6 N/ l4 R1 h2 ]3 Q1 P7 ^/ u: j, {* \
如果地下室做了两个卧室,需要增加一个车位。三个卧室,两个车位。8 Z1 @/ Z2 n2 ~5 Z: D/ K9 x+ H

9 G, H* B3 g( P8 K' F其他的要求:窗户尺寸、门的尺寸、 ...

' Q2 y& |1 F0 M% e% ^$ v3 r) ?那可在此地库加一个厨房吗?RF1的地。另外,我家正门前区域的马路边,能停2辆车,这也可算2个车位吗?
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2015-9-8 14:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 MagicRock 于 2015-9-8 15:29 编辑
1 f. O9 _, B) i+ }- ~* ~! d& s- w; K& p) Z) l, q
问个问题,一般什么情况需要安装两个furnace?谢谢。