埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2878|回复: 1

[技术互助] UPS维护

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
& a9 m  A5 w+ K$ S(1)日检- v2 f- j3 u8 Q5 N  E! k2 V3 H  b
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;. D+ s" m6 r$ U0 w9 V
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;! U) D' L; ^6 d, C9 |/ l
3)有无异常噪声;$ o6 K- _( K; Y1 ^2 M+ _  M
4)确认通风栅格无阻塞;
- @  m+ Y5 j$ a8 n: q+ }1 C- v5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。; u( _& r3 u0 d$ Y) v' x
(2)周检# H" G5 _* E$ \. D. o
1)测量并记录电池充电电压;; X& ?3 w8 |6 ~! L8 j3 l/ u1 ~
2)测量并记录电池充电电流;: G0 \) N2 \) o; a2 m
3)测量并记录UPS 三相输出电压;
. i3 P6 ]- @- w- ~: }& d6 s9 Y0 {4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。6 ?+ M# J+ J* N- k) j$ T1 g
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
9 a3 l, S( b$ \' n9 M+ _$ z(3)年检
; j- s8 z' B: s/ M+ J每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:3 K( E% g8 X5 _3 h+ b; ]
1)首先按周检的内容进行检查;
) A# a# ~# b; L# L- o2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;5 Y; v+ C: i# b1 B
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
8 t+ G3 J* m+ z4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;- w3 f! v& p% J4 s2 V$ ]5 L- p" \
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;7 n* z6 O" m1 B, v
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:7 p) l% x( @& M0 e7 ]  T
电容----检查漏液、变形等
" h" `) W- Q5 n- @) f' F  g/ d" J磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
- K. {% ^5 ^, K/ X& ]# Z电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
# Z8 U. Y, T9 u5 a: ^# y印刷电路板----检查清洁度和完整性2 j9 h/ k0 C/ y
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
; t1 U+ g- g# r2 P% H8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;/ S* p- ^* A" X6 A/ ]/ b
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
, Q; b% }, N% o5 }1 G3 |7 ~& h: s(4)其他检查
7 w$ J* X' p$ Z  ]3 T" m1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
: H- P$ Z: t6 D1 ^) Z2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。$ b0 W) p4 s  T2 }+ R9 l7 a6 `
3.1.2        电池维护
3 \. u& j' R; H$ E+ QUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。( N" M6 D; }# z7 f- x! q: Q# \
(1)蓄电池保养
. \& W9 U' ^! w为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:, D, T9 d. R$ L" l* y4 V5 ^4 ]) |
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
/ n7 _; _6 \( Y# y  `/ h' `/ f2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
8 a4 S/ O/ e; j! i" Z3 s3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
7 [( q7 ]& ^( \: m0 |! A+ ]4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;$ j* j3 y& `9 C+ |/ r
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
0 J' i3 U9 _2 c7 I! o* s6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
$ s0 Q2 Y% z. x% _(2)手动电池自检4 \  |. f1 P% \1 x% e+ T, j( ^, v
允许手动电池自检条件为:
2 p& d+ h8 a# T" w% e# @0 Y1)电池接触器闭合;2 k% [/ G2 _/ ]5 S, A8 e/ f) v
2)电池处于浮充状态;
9 e3 h& M( j/ S% K- \1 z6 s# T* |8 d3)整流、逆变通讯正常;8 S  |) t; m. u- H) P% M4 t
4)电池状态正常;( o* \. R* F. r
5)整流器工作正常;3 n6 S+ L) _. o4 x' J" Q6 c
6)市电电压正常;
7 S' ~( F/ y% n" B7 J9 M+ m; n3 C7)逆变器正供电;
+ k( V/ E  f0 b8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
& e6 u/ W( ^/ R; W9)UPS 不处于联合供电状态。5 a! c! x6 P+ u' t! \
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
$ y% @. |- |. M按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。3 w; Y3 C8 j( R- e& P
电池自检结束转均充。
% q* x3 ^5 r. V/ l3 g0 X(3)自动电池自检6 h( v4 e0 K3 s0 F# g- N
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
( G# b% x" ]+ \+ f" e4 b如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。9 }# n% k) N4 ?* I
3.1.3        故障检修
. e. Y! l% E) u  t0 N- `8 w9 ]由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。: u4 ~0 ]$ D/ R5 r
3.1.3.1        故障诊断基础
8 M) |. k4 F% h2 h0 `6 o6 C; J一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:! E+ _9 k6 h. D- o! k, E) V! G4 L+ K
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;3 S6 K% b5 `  e
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;0 u2 n3 G& s& ~8 W
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。5 G3 H6 U% {. X3 G' Y* C7 R* z( a5 Q
3.1.3.2        故障诊断步骤$ M% H- @( ^# m5 R9 h- U
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。) k" ]# r# X  ~. ]3 ^# M- Y1 d
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
+ R3 n# J9 w, m& C4 Q【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
7 e; J6 c8 |5 ~1 |/ @$ y5 y4 T9 `3.1.3.3        异常处理( D4 m- G1 G$ L
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。5 T( V/ _+ }8 z% L3 y3 X
表1  无告警指示的故障处理
: A2 q# S+ [/ p$ W" m' i5 L3 f序号        现象描述        原因分析        处理办法7 u% \! ]4 p! K) Q, d3 Y
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入
% F7 ?- h+ E: J) aB.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求. N& s% L- D- j' n2 [* O- B
2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当
) A' k! w# J2 F/ ~2 t1 d& ]3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理: N1 o1 m  y3 X
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
' j. F$ _) N( H  u5 w: R% FUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
+ r3 W' m& l5 t& a' Y/ r* P " O  ?; c- z5 D4 }; f" f' O4 S& I
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件5 G0 D% |$ T/ a; D/ {. [' q- t
1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器 % [, U1 m) V9 z
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z
+ \2 n: Z$ a9 `* [. @; {7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP" O3 w$ O! |! J2 i
10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2
/ U% l9 d$ e6 k12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3 " ?9 D' |/ M2 @! W  c' ~# E+ a2 V
15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5
+ i. P7 q/ b# r/ b6 V+ V, e& H18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2: L3 i* n8 [9 M& W/ H2 Z
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个' f. A( |' h+ n- X/ j8 o1 @3 n; t
4.2        显示控制面板
( |' b% m* ~8 H1 F6 a4 {6 E4 p显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-20 21:40 | 显示全部楼层
通常都是签合约由厂方维护的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2024-9-19 20:31 , Processed in 0.123149 second(s), 11 queries , Gzip On, APC On.