发表于 2010-5-17 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 四处流浪 于 2010-5-18 06:19 编辑 1 @4 d4 K/ p& H! H$ m. q9 H

# {, J2 @  S2 g# b3 h/ d最近工作中更换了一个缺相保护器(PHASE FAILURE DETECTOR),在网上搜集到厂家的资料,与大家共享。
6 ]1 ]! h& `* H4 p  L: C0 P" t    附图中,CC在三相都带电的时候,显示为低阻,相当于常闭触电(NC),控制回路接通,电机可以正常运转;在缺相的时候表现为高阻(NO),控制回路不通,防止电机缺相运行。

DSP-1L phase failure detector.pdf

159.1 KB, 下载次数: 128

鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:36 | 显示全部楼层
乱码
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:46 | 显示全部楼层
现在这个时候,估计没多少人关心技术贴咯
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:48 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
夏日中的一丝清凉
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 21:48 | 显示全部楼层
试了两次,都没有打开链接的PDF文件。郁闷。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-18 09:20 编辑 ( B9 R6 ~8 J2 E3 V

; g  B8 j% o. B  G这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
" T( d2 a$ p1 ^: C% z* e这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
9 p( l4 {$ }1 i5 C图纸如此,原因只有设计者知道了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 19:34 | 显示全部楼层
我在国内时,做过断相保护器。取3相电流矢量和信号,控制接触器。效果很好。电子线路非常容易实现。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;
7 I7 e5 h+ B' Y/ u0 H  ]其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:45 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
( b! p& {1 H$ B9 N7 {8 \0 }qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
7 s% o# O( P- K
借问,如何仅仅借助一次接线图看出保护器的功能的???
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:47 | 显示全部楼层
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
2 f0 ], b% c  u9 r这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
0 b' n6 {1 r+ @1 {图纸如此,原因只有设计者知道了。! H2 G. J1 M% g$ t) |% A
四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
9 D8 ^: y1 q2 m1 B! }
你到底是在说什么??
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:01 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;8 Y' q0 P& m. u. b( `
其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
% a% N9 e6 w2 a* A四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
$ ^2 E2 T, ]% a% Y6 x( X* C
专业的东西不要信口开河。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:02 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。( M3 j8 x3 v. X, U" r
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
% z9 {+ C2 _- e) h0 [) }图纸如此,原因只有设计者知道了。
% ^/ k! a) M' T) s3 J四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57

5 v2 c: O% U. E3 j/ B你到底是在说什么??
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 06:11 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
问题  N& b% [( i+ ^  G9 W3 h
那位能够设计个最简单三项缺相保护电路,组装起来也是最廉价的?
: N9 o8 H- l" `4 Z我以有简单的答案,想交几个合格的电工朋友。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 07:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-21 09:21 编辑 ' g. f6 j" ?; C. G

( B! i0 Y: h" o1 D 10# changlu * \( ~, d' k  e; h, h0 |0 `! `$ Z

. b4 _! R) X! h0 X' g2 X" S* y7 A2 ~- O; Z" m+ O& c
以前看过你的贴,我感觉以你的水平应该明白我的意思。从一次接线图可以看到,这个控制器进了3相电,由此控制器的名可知,它应该能测量这3个接线端子(控制器本身)的3相电压是否正常。请注意是电压。如果缺相或某相电压低,应该能输出控制信号。在这里是一接点。
0 |6 ^, H" y2 G我认为理想的保护,应该测量3线电流,如果缺一相电流,则另两相电流就一定升高,因为电机烧掉是由电流不正常引起的。这样任一相出问题,都应该能切断电源。当然,这里我们说的是缺相保护,不讨论其它。/ H; s" l" |9 R: n$ s1 J: _
+ M1 Y' k- O6 N/ @$ Y& [' S1 X
请看一次图,如果接触器以后到电机的线,某线断了。这个控制器没可能测量到。所以我说它不理想。
0 G7 `* V+ [/ F; g
3 W3 h) ]& w8 j8 r) A别笑我,本人才疏学浅。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 09:34 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上来说可以采用的方法很多,但采用何种方法完全要根据设备的价值和使用场合决定。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:13 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 19:44 | 显示全部楼层
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...
# ]# L2 S! A$ V$ m$ `changlu 发表于 2010-5-21 11:12

  Q$ z1 c- ~6 h& u; W* d, D) F9 T  \2 S0 s' f
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?4 W% l- i' u+ R% J  j- B" [% f+ Z: K
我多余多这个嘴,有点不知天高地厚了。专家法眼过后“肯定”是完美的产品。
  M* E9 ?8 @/ W5 W8 T7 h) F. U" P1 X) t) [/ _- a  R( I: ^0 w
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 20:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
4 P( \1 b" @$ Z求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 05:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-22 06:27 编辑 . {. V; ]) _$ T7 e# T
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。; g9 J9 V3 R4 p% D9 W
求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。/ ^9 n1 Y9 }5 K; w
changlu 发表于 2010-5-21 21:27

( I# G, g% M% t* ?4 {. s( h
1 p8 |  V4 q: s. X  }* E“但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?”这难道当如何讲,是?还是不是?0 `6 E9 j& X2 d8 T
这种不确定的词汇不适合讨论技术。对吗?+ {. P( ~/ @& m

/ r) ~. G# E- s; z4 C三相交流电的电压,电流以及相位的关系?咱明白。这些书我读过。但我不记得有这种结论。我想知道你学的哪本书能给出这样的解释。
. n1 W/ ]+ y* _* d+ }' c" s当然,如果你不愿意,我也就不强求了。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:07 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
# p+ n# [3 N' W5 {) H  z4 L7 h  gchanglu 发表于 2010-5-22 07:07

3 \, F- b- @: J" Y; E& {抬杠需要俩人,你撤出了,我也没法抬了。当然开玩笑。6 L7 P  x4 c6 c5 J% S6 l4 Q+ w
不过我实在是不知道你是怎么得到的这个结论。以前感觉你是认真的人,不会是这样一较真,就跑了的人吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2024-9-20 02:18 , Processed in 0.296494 second(s), 24 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表