" ]& k3 P/ U3 @' _今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。- a1 d. A9 C5 v
) T( P, ~0 W/ o2 ]) ]1 n$ T- t检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。! z+ X0 y& J4 L& b7 ~* l+ C* i, d
) | `# ?4 L5 r g2 Y8 ~我的观点如下,
8 E% B L/ U6 u+ ]. o# S* o
5 T/ B: b, N) a4 m3 O+ S( K先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。9 g$ X! Y9 [- G6 t3 S
* }+ j4 E/ F; b( W
这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。- L8 w+ O: \0 n% n$ w' b* s2 w/ U% E
( [# @# L p' l$ e( R# J: F
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。8 U) k+ ^" i7 C, |: @- Q6 t
8 F% W9 E" ]' F
检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI
I% H1 S- R4 h( ?# Y! O; M* \ `1 S1 a+ P4 {% `- U- t) a
插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。
: E8 J* V" d+ ^% q2 R- Y4 b& _
- O% f: R' G8 E- @6 A \; @) W这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。, h" ^ d' H. R2 t
9 ^' a, L! j4 ~6 X3 _* F+ k就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。5 i6 b0 q7 {8 I) @# @
; x/ O! s W( r' N/ r6 U房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
W/ @' P5 R5 r; r5 \, P
8 I! |8 l7 w% h( ^% n) _$ A" d- n# _/ B; Z
补充内容 (2021-6-13 21:41):
" C5 n5 E5 Y9 `$ e) {2 p( H白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。+ ^" c: S$ n* L+ j# J
' e! \5 M/ ]+ ~" c: z+ g7 j补充内容 (2021-6-13 21:43):
, d1 H8 i p& r" U$ I2 G& n: ?, k9 v这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。# t9 q$ g8 R$ W$ C
4 C8 O0 l' V6 Y1 M9 y/ }
补充内容 (2021-6-14 09:35):& Q9 g' {) p3 X' W
我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|