埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
12
返回列表 发新帖
楼主: td456

[技术互助] A High Voltage question

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-28 09:29 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
23# 贾电工
# i( d$ {) D( f  K. g) D我也相信,什么事情都可能发生,万用表24v档测380是疏忽,万用表测高压也可能,但这个疏忽的代价可就太大了,但愿别发生。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-28 11:15 | 显示全部楼层
27# NorthernWolfy $ R5 I% j9 {* ]. x
嘿嘿,我也不是很懂,但喜欢看大家讨论一些问题。这才是在国外我们中国人应该做的事。我们以前有个项目,定过ABB的高压开关柜,监测仪表和开关都是低压的,操作很安全。还有进plc的信号。, J1 o# R; u" o
shenyang-china 发表于 2010-2-28 09:20

+ W5 p8 m( @2 F0 _# S1 p, b' L现在高压的东西都是由低压的来监控(PQM)和控制(protection relay),但在检修的时候还是需要接触高压的。比如你说的switchgear,一般过一段时间都需要检修,需要先把高压部分隔离开,然后再接地放电,检修完再上线,这些都需要接触高压的。
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-28 19:22 | 显示全部楼层
30# shenyang-china
6 `+ q8 s) x* G! Q
' w# a4 x3 _$ _, n* v- ^; R0 a) ^
6 |* _! i9 a3 h6 s9 u7 K小沈阳,你是个聪明人,不过很可惜,做高压工作,人聪明了不好,出事故的都是聪明人。
4 Q  ~- t9 J2 t8 K$ d打个比方,有一个工作,需要检修一个高压柜,这个高压柜当然有你说的已经由高压变成电压的电压表或指示灯,如果你发现电压表或指示灯都显示这个 高压柜没有电,此时,你是不是准备卷起袖子,大干一番呢?如果是这样,那么恭喜你了,你很有可能要和高压电有一次亲密接触了!
老柳教车
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-1 13:59 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
哈哈,放心,我是做自动控制的,我是不会这么做的,高压危险,220就不危险?在调试的时候,我告诉我的电工,紧端子的时候都不要碰螺丝刀的金属部分,养成好习惯。安全第一。看仪表指示灯只是一种故障解决的手段。当然是可以看出一些问题的了。
老柳教车
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-4 23:06 | 显示全部楼层
who have high voltage gear?
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-5 10:50 | 显示全部楼层
who have high voltage gear?
0 L! `( K; b9 d% S/ d6 ~0 c移民电工 发表于 2010-3-4 23:06
1 B4 G! _. `$ a& L
搞高压维护的都有啊
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-5 22:44 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
We know that the recent incident in Suncor,
- e) v2 `0 G+ s* h) @1 wTwo foremen try to use meter probes to measure
; n3 F  b# h8 z" y, l% H$ G: ^14.8 KV high voltage. 8 |( Y8 Q" }, j7 q
This is a stupid move which can cause their life.0 H; b7 q" l2 D

: `. I7 _* M; r+ O7 V8 _7 r/ KI do not have much high volta ...
$ v% C& A6 u" @( {td456 发表于 2010-2-23 10:29
1 x8 Q, ?/ W- {  V6 Z: D' e; d' t
: O7 Y( \, t  a2 i
; Y1 W1 K: d8 K% q  y( ]9 |6 {
High voltage protection
high voltage-1.jpg
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-12 14:42 | 显示全部楼层
其实在这个问题在我们国内的《发电厂及变电站安全工作规程》上有很明确的要求,并称之为保障安全的技术措施,就是如果你在1KV及以上的电气设备上工作,必须按已下步骤进行:1、停电(要求把可能送电到检修设备的各方面电源全部断开,先拉断路器breaker,再拉隔离开关disconnecter,要保证有明显的断开点);2、验电(每次验电前要试一下验电器工作是否正常);3、装设接地线(要在检修设备的电源侧装设临时接地线或合接地刀闸);4、悬挂标识牌或装设临时遮拦。然后签完工作票(相当于JHA或FLRA或THA),才能开始工作。
1 w) @+ ?' x7 N$ z. E& x我没有加拿大高压设备的工作经验,英语不是很好(所以只能用中文回帖)。在国内额定电压1KV及以上的设备称为高压设备,这种设备的测量和计量都是经过电压互感器(PT)和电流互感器(CT)进行的,没有拿着万用表去直接测量带电设备的。特备是变压器,如果有故障就必须进入检修状态测绝缘,包括相间和相对地,而且摇低压绕组绝缘时要把高压绕组短接并接地,摇高压绕组时要把低压绕组短接并接地,绝缘电阻表(摇表)的选择一般用1KV的。这里有朋友说加拿大直接加一个什么东西,或用一种high voltage tester就能直接去测量变压器电压,我很感兴趣,希望知道的朋友提供相关信息,谢谢!
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-12 21:06 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 NorthernWolfy 于 2010-3-12 21:09 编辑
* C3 K4 y" P2 A' ^4 c2 T
其实在这个问题在我们国内的《发电厂及变电站安全工作规程》上有很明确的要求,并称之为保障安全的技术措施,就是如果你在1KV及以上的电气设备上工作,必须按已下步骤进行:1、停电(要求把可能送电到检修设备的各方 ...
4 U, I# Z, b9 ?) a3 N3 s7 xhanmengbo 发表于 2010-3-12 14:42
9 t$ u1 B+ O; n/ }
现在摇表过时了,用Megger一般5000V,再高的用Hipot 或VLF。
! _% Z4 ^% X/ x" ]+ K7 F隔离开关是Disconnect switch, 不叫Disconnecter.; j; T4 k" g+ c- l" B" @
另外,这里的断路器简称为CB(Circuit Breaker),叫breaker 也没有错