今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。
& D+ Y: t. b) @: |
( u' P: a1 @% R; @, E检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。
! f) }; `: b9 q, x9 C
; N. {( y0 N5 E8 H我的观点如下," d( `5 u( Y3 g" G+ h! b
8 x* [1 {3 d7 W% i: |5 l6 L先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
$ M* d, p c2 H, J$ q
$ h, O+ C+ }( Q( x5 O这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。7 K. d5 Z' Q. B3 @9 w/ @' d
8 l4 n% H5 a5 @/ i9 O
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。4 Z9 J. b# E3 U
0 x2 b6 }# d+ l, J; Y z: W) J: z检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI
* t2 R" U9 J* w5 M% X6 e/ {; r
) j/ R1 ?& E; t: v# T1 N插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。
& m M) i- G/ i% {; B" P
* n9 @4 m7 J$ M8 [, `% X3 }; R这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。8 H8 `) A2 ?1 A* s1 @- x- o3 O9 d* i
3 B0 s6 u W# ^" E( W# ?- ?3 i就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。6 a( A# T. x4 R# A1 `, O& h! D, \
# ?* B) y: w I( X2 m
房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
" n% z( Q D" h4 F j) l. y! I# W$ O) o8 A/ n1 M
& A- x1 R6 u/ q& F补充内容 (2021-6-13 21:41):" u/ R; l5 ?: u" }( `( E- Y0 q
白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
( j/ G+ q5 U+ _- q8 h+ i5 s6 d
# u" h$ o; v' {* X5 U( W' ?补充内容 (2021-6-13 21:43):
* l$ B9 q5 W* }! i这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。7 N* n6 q8 i3 ^
9 F3 s' V" }* p# R8 [. `, S
补充内容 (2021-6-14 09:35):
9 z3 x+ h8 i7 w9 B! Q' b7 g我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|